很多的维修人员认为蓄电池亏电故障比较简单,是很容易排除的。其实,在实际维修作业中并非完全如此,充电系统故障特征比较明显,经检测、检查后是很容易发现并确认故障疑点的,是比较容易彻底排除故障的。但是在实际对充电系统进行检测、检验时,往往有的摩托车虽然发生了蓄电池亏电故障,但对充电系统进行检测、检验又很难发现什么问题,就会比较难以进行分析确认,也就不能彻地排除故障。所以,对蓄电池亏电故障必须认真对待,尽量减少对用户造成的不便。
摩托车蓄电池发生亏电故障,应当对充电系统进行检测、检验的项目有:
1、蓄电池充电电压的检测。启动发动机并充分暖机,使用万用表直流电压档对蓄电池的充电电压进行检测,万用表的红表笔接蓄电池的正极接线柱,黑表笔接蓄电池的负极接线柱。开启前照灯并处于远光工作位置,提高发动机工作转速至5000转/分左右,蓄电池的充电电压应在13,5-15.5之间。
2、蓄电池充电电流的检测。启动发动机,使用万用表直流电流档对蓄电池充电电流进行检测,断开蓄电池保险管的连接,万用表的红表笔接保险管端,黑表笔接蓄电池正极接线柱,发动机怠速工况时,蓄电池的充电电流为0.5A左右,提高发动机工作转速,蓄电池的充电电流应在2-3A左右范围内。
3、蓄电池端电压的检测。开启点火开关,使用万用表对蓄电池的端电压进行检测,万用表的红表笔接蓄电池的正极接线柱,黑表笔接蓄电池的负极接线柱,记下万用表的读数,同时按下启动电钮,使启动电机投入工作,拖动发动机进入启动工况,同时注意万用表读数的变化,,如果发动机顺利启动,万用表的读数仅下降1-2V,蓄电池的端电压不低于10V,就说明蓄电池技术状态良好,如果是启动电机工作无力,万用表的读数下降很大,蓄电池的端电压低于8V以下,就说明蓄电池技术状态不良,应对蓄电池进行充电检验,以确定蓄电池是否能够继续使用。
4、蓄电池漏电电流的检测。关闭点火开关,使用万用表直流电流档对蓄电池的漏电电流进行检测,断开接地线与蓄电池负极接线柱的连接,万用表红表笔接蓄电池负极接线柱,黑表笔接接地线,万用表的读数不应超过10mA,否则说明蓄电池的漏电电流过大,电气线路中有漏电故障,应对摩托车电气线路进行检查、检验,排除电气线路漏电故障。
|
|